Заземление в частном доме

Пн янв 09, 2012 22:38:57

Вопрос к знающим, хочу сделать грамотно заземление в доме, как это сделать?

Что сделано:
1. в землю вбито три двухметровых уголка - расположены треугольником и соединены между собой сваркой и толстой железной полоской, и такой же полоской подведена к дому.
2. Заземляющий провод сечением 10 квадратов присоединил к полоске с помощью болта и гайки.

Вопрос, как правильно присоединить второй конец заземляющего провода в ящике который установлен на улице?

В ящик приходит 0 (на корпус) и три фазы через автоматы в дом.
В дом идет три провода: 0, фаза и пока пустующий для земли.
Т.е. к дому идет три фазы, Но в дом я ввожу одну...

Интересует именно разводка в ящике...

Вт янв 10, 2012 09:25:34

Дык ты можешь сделать 3 группы потребителей, чтобы развязать нагрузку. Но если уже все развел, то сложнее :)
По идее земля должна быть на корпусе твоего ящика, а 0 должен идти отдельным изолированным проводом. 0 <> земля.

Вт янв 10, 2012 12:04:40

http://e-pik.ru/stati/83/

Вт янв 10, 2012 15:26:35

LeXX писал(а):Дык ты можешь сделать 3 группы потребителей, чтобы развязать нагрузку. Но если уже все развел, то сложнее :)

это меня пока не интересует...

По идее земля должна быть на корпусе твоего ящика, а 0 должен идти отдельным изолированным проводом. 0 <> земля.


это кажется все так просто....

здесь варианты такие:
Земля к земле, ноль к нулу и фаза к фазе - но это не совсем правильно как я понял.
или
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом.

Вт янв 10, 2012 15:29:06

Luna писал(а):http://e-pik.ru/stati/83/

спасиб, но здесь только поверхностная часть теории...

Вт янв 10, 2012 15:50:53

Info писал(а):здесь варианты такие:
Земля к земле, ноль к нулу и фаза к фазе - но это не совсем правильно как я понял.

Почему? Все евророзетки - трехконтактные, т.е. земля и ноль развязаны.
Info писал(а):или
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом.

Если у тебя нет приборов, требующих отдельную землю, то да.

Вт янв 10, 2012 17:25:30

LeXX писал(а):
Info писал(а):здесь варианты такие:
Земля к земле, ноль к нулу и фаза к фазе - но это не совсем правильно как я понял.

Почему? Все евророзетки - трехконтактные, т.е. земля и ноль развязаны.

конечно внутренняя проводка с тремя проводами, здесь вопрос в щитке при вводе.

LeXX писал(а):
Info писал(а):или
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом.

Если у тебя нет приборов, требующих отдельную землю, то да.

При чем здесь отдельные приборы с отдельной землей?...
Здесь рассматривается общая схема подключения дома к земле. Еще более детальный вопрос. Как правильнее преобразовать систему TN-C в TN-C-S?

Вт янв 10, 2012 17:45:28

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7% ... 5%ED%E8%E5
Изображение

Вт янв 10, 2012 18:03:37

LeXX писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5
Изображение

на вопрос эта схема не отвечает... :(

Вт янв 10, 2012 18:19:49

вот схема как я думаю подключать: Изображение но там опять же земля с нулем не просто соединяется и расходятся к потребителям, а должно происходить выравнивание потенциалов... как это сделать?

Вт янв 10, 2012 18:46:25

Почему нельзя подключить землю к земле, а ноль к нолю?

Вт янв 10, 2012 19:50:13

заземляются только металлические детали, т.е. сам ящик и можно в доме ванну, батареи. от заземляющей шины, которая идёт от заземляющего контура, можно проводом, можно проволокой миллиметров 6 диаметром. нулевая шина внутри ящика закреплена на его корпусе. от этой шины уже в дом идёт ноль и фаза(ы). всё. сопротивление контура заземления, по науке, не должно превышать 4ом. сейчас ещё, правда, ставят дополнительное устройство для отсечки фаз в случае обрыва нуля.

Вт янв 10, 2012 20:22:31

Согласно ПУЭ рекомендована к подключению система заземления TN-C-S.
Изображение

Изображение

У этого способа есть чисто российский недостаток. Наши "пьяные" электрики могут при ремонте "где-то там" случайно перепутать подключение проводников L и PEN. Тогда жди неприятностей.
Как требование должны быть предусмотрены в щитке отдельные зажимы для N и PE проводников. Не допускается наращивания PE проводника (от розетки к розетке)

То, что использует Info есть система TT. В её случаи заземляющий проводник не подключается с нулевым рабочим.
Здесь недостатком является обязательное наличие малого сопротивления проводника заземления. Обусловлено тем, чтобы ток короткого замыкания вызывал срабатывание устройств защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит напряжение 50В.

Заземление и система выравнивание потенциалов разные вещи. При выравнивании потенциалов необходимо все металлические части дома (арматуру, трубы отопления и водоснабжения и т.д.) соединить и закопать в землю. С эл. сетью не соединять.


LunaМуж

Ср янв 11, 2012 21:15:51

Luna писал(а):Согласно ПУЭ рекомендована к подключению система заземления TN-C-S.

У этого способа есть чисто российский недостаток. Наши "пьяные" электрики могут при ремонте "где-то там" случайно перепутать подключение проводников L и PEN. Тогда жди неприятностей.
Как требование должны быть предусмотрены в щитке отдельные зажимы для N и PE проводников. Не допускается наращивания PE проводника (от розетки к розетке)


Я так понимаю то, что на картинках это варианты подключения для квартир, т.к. нет возможности сделать повторное заземление.

То, что использует Info есть система TT. В её случаи заземляющий проводник не подключается с нулевым рабочим.
Здесь недостатком является обязательное наличие малого сопротивления проводника заземления. Обусловлено тем, чтобы ток короткого замыкания вызывал срабатывание устройств защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит напряжение 50В.

Я это еще не использую, я пока выясняю варианты подключения.
при таком подключении какое должно быть сопротивление? замерять нужно между землей и рабочим нулем?
Заземление и система выравнивание потенциалов разные вещи. При выравнивании потенциалов необходимо все металлические части дома (арматуру, трубы отопления и водоснабжения и т.д.) соединить и закопать в землю. С эл. сетью не соединять.
LunaМуж

возможно я про это не так понял....

Итого: если сопротивление земли маленькое (Ом?), то можно делать по схеме ТТ, т.е. землю с нулем не соединять.

Если сопротивление большое, то нужно сделать при вводе соединение земли с нулем?

Ср янв 11, 2012 22:07:09

Info писал(а):т.к. нет возможности сделать повторное заземление.

Вообще не встречал повторные заземления. Самая распространенная система та которая на картинках. Её можно развести прям в домовом щитке из двух проводов L и PEN. Используется не только в домах. Так же в промышленных электроустановках.
Info писал(а):замерять нужно между землей и рабочим нулем?

там всё немного сложней
Для измерения сопротивления заземлителей создается искусственная цепь протекания тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель (токовый электрод), подключаемый вместе с испытываемым заземлителем к источнику напряжения. Для измерения падения напряжения на испытываемом заземлителе при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала располагается зонд (потенциальный электрод).

Для получения как можно более реальных результатов рекомендуется измерения производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие конфигурацию устройства, климатические условия и состояние почвы. Для заземлителей, находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного коэффициента не требуется. Измерение удельного сопротивления грунта проводится, когда измеренное сопротивление заземлителя больше проектного значения или не соответствует нормативным требованиям. В этом случае проверяется допустимая степень этого несоответствия при повышенных удельных сопротивлениях грунта.

Но тут надо помнить о коррозии металла (который в земле) и о возможном засушливом лете. Всё это повышает сопротивление