LeXX писал(а):Дык ты можешь сделать 3 группы потребителей, чтобы развязать нагрузку. Но если уже все развел, то сложнее
По идее земля должна быть на корпусе твоего ящика, а 0 должен идти отдельным изолированным проводом. 0 <> земля.
Вт янв 10, 2012 15:29:06
Luna писал(а):http://e-pik.ru/stati/83/
Вт янв 10, 2012 15:50:53
Info писал(а):здесь варианты такие:
Земля к земле, ноль к нулу и фаза к фазе - но это не совсем правильно как я понял.
Info писал(а):или
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом.
Вт янв 10, 2012 17:25:30
LeXX писал(а):Info писал(а):здесь варианты такие:
Земля к земле, ноль к нулу и фаза к фазе - но это не совсем правильно как я понял.
Почему? Все евророзетки - трехконтактные, т.е. земля и ноль развязаны.
LeXX писал(а):Info писал(а):или
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом.
Если у тебя нет приборов, требующих отдельную землю, то да.
Вт янв 10, 2012 18:03:37
LeXX писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5
Вт янв 10, 2012 18:19:49
Вт янв 10, 2012 18:46:25
Вт янв 10, 2012 19:50:13
Вт янв 10, 2012 20:22:31
Ср янв 11, 2012 21:15:51
Luna писал(а):Согласно ПУЭ рекомендована к подключению система заземления TN-C-S.
У этого способа есть чисто российский недостаток. Наши "пьяные" электрики могут при ремонте "где-то там" случайно перепутать подключение проводников L и PEN. Тогда жди неприятностей.
Как требование должны быть предусмотрены в щитке отдельные зажимы для N и PE проводников. Не допускается наращивания PE проводника (от розетки к розетке)
То, что использует Info есть система TT. В её случаи заземляющий проводник не подключается с нулевым рабочим.
Здесь недостатком является обязательное наличие малого сопротивления проводника заземления. Обусловлено тем, чтобы ток короткого замыкания вызывал срабатывание устройств защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит напряжение 50В.
Заземление и система выравнивание потенциалов разные вещи. При выравнивании потенциалов необходимо все металлические части дома (арматуру, трубы отопления и водоснабжения и т.д.) соединить и закопать в землю. С эл. сетью не соединять.
LunaМуж
Ср янв 11, 2012 22:07:09
Info писал(а):т.к. нет возможности сделать повторное заземление.
Info писал(а):замерять нужно между землей и рабочим нулем?
Для измерения сопротивления заземлителей создается искусственная цепь протекания тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель (токовый электрод), подключаемый вместе с испытываемым заземлителем к источнику напряжения. Для измерения падения напряжения на испытываемом заземлителе при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала располагается зонд (потенциальный электрод).
Для получения как можно более реальных результатов рекомендуется измерения производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие конфигурацию устройства, климатические условия и состояние почвы. Для заземлителей, находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного коэффициента не требуется. Измерение удельного сопротивления грунта проводится, когда измеренное сопротивление заземлителя больше проектного значения или не соответствует нормативным требованиям. В этом случае проверяется допустимая степень этого несоответствия при повышенных удельных сопротивлениях грунта.