Luna писал(а):
Согласно ПУЭ рекомендована к подключению система заземления TN-C-S.
У этого способа есть чисто российский недостаток. Наши "пьяные" электрики могут при ремонте "где-то там" случайно перепутать подключение проводников L и PEN. Тогда жди неприятностей.
Как требование должны быть предусмотрены в щитке отдельные зажимы для N и PE проводников. Не допускается наращивания PE проводника (от розетки к розетке)
Я так понимаю то, что на картинках это варианты подключения для квартир, т.к. нет возможности сделать повторное заземление.
Цитата:
То, что использует Info есть система TT. В её случаи заземляющий проводник не подключается с нулевым рабочим.
Здесь недостатком является обязательное наличие малого сопротивления проводника заземления. Обусловлено тем, чтобы ток короткого замыкания вызывал срабатывание устройств защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит напряжение 50В.
Я это еще не использую, я пока выясняю варианты подключения.
при таком подключении какое должно быть сопротивление? замерять нужно между землей и рабочим нулем?
Цитата:
Заземление и система выравнивание потенциалов разные вещи. При выравнивании потенциалов необходимо все металлические части дома (арматуру, трубы отопления и водоснабжения и т.д.) соединить и закопать в землю. С эл. сетью не соединять.
LunaМуж
возможно я про это не так понял....
Итого: если сопротивление земли маленькое (Ом?), то можно делать по схеме ТТ, т.е. землю с нулем не соединять.
Если сопротивление большое, то нужно сделать при вводе соединение земли с нулем?